Posted By: vejpuste (Libor Vejpustek) on 'CZunix'
Title: Re: Par stroje s RAID-5
Date: Wed Dec 6 11:21:19 2006
> Vcera se mi nestastne podarilo vyskubnout napajeci kabel mezi serverem s
> RAID-5 a UPS. ext3fs se celkem po fsck vzpamatoval, ale pocitam, ze nekde
> muze
> stale byt nekonzistence mezi fyzickymi disky v tom poli. Je to HP DL-380G3 a
> mam k tomu jen jakousi hpacucli utilitku, kteru muzu ovladat to pole. Zatim
> me napada jedine jeden ze 3 disku v poli odpojit a po vraceni zpet udelat
> rebuild. Nevite, zda nejde jednoduseji tomu poli rict, aby udelal kontrolu
> konzistence dat mezi disky?
Rekl bych, ze si kontrolu udela pri startu. Navic HP ma i webovou aplikaci,
kde se muzes podivat na radic, logicky volume i jednotlive disky.
Jestli jde nejak vnutit kontrolu nevim, ale muzes zkusit hodit dotaz na HP.
Pak sem dej vysledek, treba to bude zajimat i nekoho jineho nez nas 2.
Libor Vejpustek
Ceska zemedelska univerzita Praha
http://web.czu.cz/~vejpuste/ E-mail : vejpuste@uvt.czu.cz