Posted By: online (systembeheerder) on 'CZunix'
Title:     Re: 2x APC UPS a apcupsd
Date:      Fri Nov 13 15:25:21 2009

> Ahoj,
> 
> mam na sale dve UPSky. Rad bych aby kdyz zacne dochazet energie na
> kterekoliv 
> znich udelal korektni shutdown systemu. Lze to resit jinak nez ze budu 
> provozovat dva apcupsd s ruznymi konfiguraky?
> 
> Vzhledem k tomu ze jejich kapacita a runtime je hodne blizky okamziku kdy 
> musim zahajit shudown - protoze ho jinak nestihnu. Tak mam dalsi problem. 
> Kdyz se pusti runtime calibration tak mi systemy pujdou dolu. To vyresim 
> upravou doshutdown kde to muzu pomoci `apcaccess status` zjistit jestli je 
> stav UPS 'CAL ONBATT' a nebo 'ONBATT'. Jen me tedy zarazi ze na to daemon 
> nemysli sam. Nemate s tim nekdo zkusenosti?

ahoj, 

pokud jsou ty baterie v hajzlu nebo UPSka je pretizena tim, kolik moc toho na 
ni visi, nebylo by predevsim dobrym resenim vymenit baterie / dat tam 
vykonnejsi UPSku ? 

online



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-