Posted By: KrupickaM () on 'CZscience'
Title:     Re: Princip klimatizace
Date:      Tue Aug 19 17:09:44 2003

Jen ve zkratce ocituju skripta:
Obraceny Carnotuv stroj - chladnicka a tepelne cerpadlo
 
Stroj odebira teplo _chladnejsimu_ zasobniku a odevzdava ho zasobniku 
teplejsimu. Aby tento jev mohl probihat, je do stroje dodavana prace.
...
Zavadi se hospodarnost
beta = teplo odebrane / prace dodana = Q_b/W = T_b / ( T_a - T_b)
 
A je teplejsi zasobnik
B je studeny zasobnik

Pri vypoctu je poteba T mit v Kelvinech. 
Q - teplo ( Q_b odebrane studenemu, Q_od = Q_b + W : odevzdane teplemu )
W - prace dodavana do stroje
 
-----8<-----
Ze vzorce je zrejme, ze zname W stroje, coz je prikon. Pak zname zrejme 
teploty, takze muzeme dopocitat hospodarnost a mnozstvi predaneho tepla.
Dale je videt, ze cim je mensi rozdil teplot, tim je hospodarnost vyssi.
Hospodarnost muze vychazet vetsi nez 1. A je to hodnota teoreticka, ktere se
muzeme jen zpovzdali priblizovat, ale pro nastrel to staci.
 
V nejakych informacich o te klimatizaci/tepelnem cerpadle by melo byt uvedeno, 
jak medved podotkl, pro jake teploty vnejsi a vnitrni jsou uvedeny ty hodnoty 
topneho vykonu a prikonu. Osobne bych si tipl tak cca 5 venku a 20 uvnitr pro 
cerpadlo.

Pozn: nic horsiho, nez to, ze k topeni pouzijes jen ty 2kW prikonu se ti stat 
nemuze, vetsinou dostanes jeste neco nacerpaneho zdarma, ale pri velkych 
mrazech s tim moc nepocitej.
 
Martin 
   ==- Martin Krupicka -===- martin@pinknet.cz -===- ChatNick: savec -==
   Signature last changed: 31.05.2000         --- nezbylo misto na citat 
   Signature administrator: martin@vscht.cz     --- jen seriozni nabidky