Posted By: rootman (rootman) on 'CZhardware'
Title: Re: jake UPS k serverum?
Date: Tue Mar 15 15:05:37 2005
Rozhodne bych nedaval 2 UPS - LLL a PPP, ale radsi LPL, PLP; myslim, ze ty
zdroje zrejme nebudou stejne zatezovany...
Z "elektrikarskeho" hlediska bych koupil 1 velkou UPS, bude mit
pravdepodobne lepsi rozdeleni zateze mezi jednotlive ACU a nestane se to, ze
jeden ACU je vylagrovanej, UPSka neUPSkuje, vymeni se vsechny ACU, i kdyz
ostatni jsou jeste dobry.
Z hlediska bezpecnosti bych koupil 3 UPS, kdyz pujde jedna do servisu na
vymenu ACU, tak zbyle to utahnou.
> Ahoj kolegove,
>
> nakoupili jsme nove servery a protoze nas to jeste nestalo dost penez,
> chceme
> utracet jeste vic... ne, zpet. Sef samozrejme uz neda ani korunu, takze
> kdyby
> se nekomu valelo neco doma... eee, totiz:
>
> Mame tri nove servery s jistenymi zdroji (kazdy ma dva zdroje a jsou
> vymenitelne dokonce i za chodu) a ted premyslime, jak je zazalhovat.
> Prvni vec je, zda bezi jeden zdroj naprazdno a druhy to tahne, nebo zda
> se to nejak deli, nebo treba v nejakem intervalu strida. S tim mi asi
> nepomuzete, to musim zkusit zjistit od vyrobce.
>
> Ale pak je otazka, jestli radsi koupit 2 (leve/prave zdoje), nebo 3 (do
> kruhu)
> mensi UPSky, nebo radeji jednu velikou a nacpat do ni vse. Mate nekdo nejake
>
> zkusenosti a z toho plynouci dobre rady a porady?
>
> Diky, ahoj
>
>
> JiMo:)
>
> CONNECT 300^M .....OP^aFD)*HR!hT%UJ0~~!aS&RT&*WQ$*brI&FG^NO CARRIER
--rootman
rootman kernel: lp0 on fire
ysm 116879821