Posted By: diesel (pajaro peligroso) on 'CZbuilding'
Title:     Re: podlahovka, fancoil, radiator
Date:      Tue Feb 13 10:28:49 2018

> Ahojte,
> shanim reference od lidi, kteri maji zkusenosti s vytapenim jednotlivymi
> typy 
> teles. Resime (dost narychlo), jestli nechat vytapeni tak, jak to 
> naprojektoval puvodni architekt, nebo dat na rady jinych topenaru.
> 
> Ve spolecnych prostorach, koupelnach, obyvaku... mame naplanovanou
> podlahovku.
> V loznicich jsou radiatory pod oknem, nebo fancoily pod francouzkym oknem.
> 
> Jde mi zejmena o ty fancoily, na ktere mame bud velmi pozitivni, nebo naopak
> 
> velmi negativni reference, a nic mezi tim.
> Jedni rikaji, ze je to proste radiator pod podlahou, takze je videt jen 
> mrizka, a je to hezke, funkcni, super, prach to moc neviri.
> 
> Druzi rikaji, ze je to hrozne, prach tam lita po tunach, porad se to musi
> cele 
> vyndavat a cistit, a navic (pokud je to v kombinaci s podlahovkou) to nejde 
> rozumne nastavit, protoze podlahovka ma mnohem vyssi setrvacnost, takze 
> fancoil, dany k oknu, aby se nerosilo, nakonec muze mit efekt opacny. 
> 
> Prosim, lidi - pokud mate domecek a francouzska/balkonova okna, jak u toho 
> topite, a jak vam to vyhovuje?  
>  
> 
> Osobne se u fancoilu (aktivnich) bojim, ze vetracek bude hucet a ze se tam 
> bude usazovat prach (narocnost na frekvenci/slozitost) cisteni. Realne 
> zkusenosti by dost pomohly. Pokud bydlite i v okoli Prahy a nechali byste me
> 
> s beepee kouknout, bylo by to take super (nevim, jestli tohle stihneme).
> 
> Ahoj
> jimo:) 

Obecne je lepsi podlahovka, z cenovych duvodu se obcas dava do prizemi 
podlahovka a do patra radiatory (aby nosny strop mohl byt jednodussi) 
Fancoil ma smysl kombinovat pouze s radiatory, protoze radiatory musi byt pod 
okny, aby ohrivaly chaldny vzduch od okna. Kdyz radiatory nebudou pod okny, 
dosahnes stavu na nohy zima a na hlavu k zalknuti.
S podlahovkou nema fancoil smysl, mam prizemni bungalov, podlahovka uplne 
vsude a pred francouzskym oknem (soupacky siroke 2.4 metru) jsou hadice 
 podlahoveho topeni nahusteny, namisto roztece cca 15 cm je to cca 5 cm.
Navic podlahovka ma otopnou vodu 28 stupnu, to je na fancoil malo a musel bys 
mit vice okruhu s ruznymi teplotami. 
Technicky doporucuju dat podlahovku uplne vsude. Pokud je potreba setrit, 
podlahovku vsude dole a nahore radiatory.

diesel
 