Posted By: Ray (Vsechno je forma protestu) on 'CZbuilding'
Title:     Re: Hlaavni jistic
Date:      Mon Jul 25 20:17:01 2011

> CEZ se me pta, jak chci dimenzovat hlavni jistic.
> Topit budu plynem, takze pouze kuchyn (indukcni deska, sporak, mikrovlnka, 
> mycka, lednicka), pracka, osvetleni a prkotiny typu notebook, televize apod 
> apod. 
> 
> Vytapeni je plynove.
> 
> Takze defacto odber bezneho bytu
> Staci na tohle 3x25 (pry nejbeznejsi jistic), nebo mam chtit 3x32?
> 
> Co mate sami doma?

Domek, topime a vodu ohrivame plynem, spotrebice v podstate to co jsi popsal, 
ale bez indukce. Hlavni jistic 3x16A s tim, ze kdyz se delala elektrika, tak
bylo vicemene jasne co kde z tech hlavnich veci bude, takze je to vyvazene
dobre mezi faze. Kdyz tak koukam na tu klakovu tabulku, tak se skoro divim, ze 
nam to staci, ale staci.

Pred rekonstrukci elektriky jsme tu meli 1x25A a ten vyhodit bylo pomerne
trivialni (comp, telka, trouba, mikrovlnka, konvice a nejake to svetlo a uz 
jsem bezel nahazovat..) ;-)

3x32 bych rekl, ze je na bezny dum overkill, ale spocitej si to podle toho
co tam hodlas mit, potrebujes to mit tak, aby kdyz to vsechno zapnes, tak
aby se ten jistic neslozil. Spotrebice s vetsi spotrebou a ty, co bezi porad
(lednicka, mrazak, kotel, cerpadla na vodu, ..) bys mel mit rozlozene pokud
mozno rovnomerne mezi faze.

  Ray