Posted By: klak (a kam jde ten kour?) on 'CZbuilding' Title: Re: Dodatecne zmeny v projektu Date: Thu Apr 21 18:24:38 2011 > Je to stavba na ohlasku (146 metru plochy), jaky je optimalni postup > implementace? > 1. Zkratka udelat vjezd s druhe strany a vysrat se na konsekvence, moznost > pokuty predpokladan cca 10kkc radove? > 2. Resit to nejakym divokym urednim zmenovym rizenim a riskovat zamitnuti, > coz pro me ale opravdu neni opsna. To radsi neudelam vjezd zadny a auto bude > na ulici. Mas-li zamysleny vjezd pres chodnik a/nebo pres pod zemi vedene site, tak urcite ten druhy postup. Pokud to z nejakeho duvodu nestihas do dokonceni stavby, muzes zkusit dosahnout na povoleni k uzivani stavby pred dokoncenim nebo to zkolaudovat s kolaudacni zavadou a to pak doresit samostatne. Do vjezdu mluvi spravce komunikaci, vlastnici vsech siti pod chodnikem a myslim ze i dopravaci a hasici a musi ti to schvalit vc. technickeho reseni (chranicky siti, skladba vrstev a tvar najezdu, vzdalenost od krizovatky, pripadne dopravni znaceni atd.) > dik za hinty > > Baj! > diesel klak