Posted By: klak (a kam jde ten kour?) on 'CZbuilding'
Title:     Re: Vlhkost na verande
Date:      Mon Jan  3 22:18:39 2011

> u me v kanclu je tomu prave naopak, proto me to zaujalo. Vynalozil jsem 
> nemale usili k tomu, abych rel. vlhkost zvysil. Proste vetrani rozhodne 
> nepostacuje (vzduch se ohreje a rel. vlhkost hbite klesne. Bavime se 
> samozrejme o relativni vlhkosti. Absolutni vlhkosti nema cenu porovnavat, 
> protoze ty se s teplotou v uzavrenych systemech nemeni. A
> i kdybys spravne pvazoval pokoj za otevreny system, zmeny rel. vlhkosti 
> zpusobene zmenami teploty jsou mnohem dulezitejsi, nez zmeny absolutni 
> vlhkosti (tj. mnozstvi vody).
> 
> zdravi michal (toho casu 46% rel. vlhkosti)  

Ray ti odpovedel spravne.

Mirne OT: Absolutni vlhkost vzduchu musis brat v potaz prave proto, ze 
privadis vzduch zvenku. Pokud vzduch ochladis, kapacita vzduchu pro vodni paru 
klesne a s ni vzroste relativni vlhkost (vztazena percentualne prave k tomu  
max. mnozstvi vlhkosti). V zime je venku vzduch velmi suchy (nizka absolutni 
vlhkost diky predchozimu ochlazeni a zkondenzovani velke casti vodnich par) a 
po jeho vehnani do mistnosti a ohrati se jeho relativni vlhkost propadne tak 
ze to zacne byt lidem neprijemne.

Cast stavebni fyziky na fakulte jsme stravili pocitanim celkove rocni 
vlhkostni bilance obvodovych konstrukci obytnych staveb. V zime jdou vodni 
pary skrz steny z INT do EXT a po ceste jich cast kondenzuje. Cilem bylo 
spocitat zda se v lete ze steny muze vyparit vic nez za zimu zkondenzuje.

Nez nekdo namitne ze kondenzace = chyba konstrukce, neni to pravda. Chyba je 
kondenzace na povrchu steny. Kondenzaci uvnitr steny nezabranime, musime mit 
ale zapornou rocni bilanci.

klak