Posted By: Ray (Vsechno je forma protestu) on 'CZbuilding' Title: Re: Centralni vytapeni rozvodem vzduchu vs radiatory Date: Wed Jun 24 22:05:14 2009 > CO jsem zjistil,tyto systemy jsou nastavene tak,aby co nejvic setrily a byly > usporne. Coz je sice pekne,ale nekdy to taky znamena trosku zimu. Soustavne > mi system podsouva nizsi topne krivky,nez nam vyhovuji,tak jsem tu > optimalizaci vypnul,pac je to k hovnu. Kdyz je venku 10-12 stupnu,tak to na > "jeho" topnou krivku vubec netopi, protoze otopna voda pak vychazi 25 > stupnu,coz je na radiatory s tepelnym spadem 60/40 nic. Tak to musim > posunout nahoru, kolem 0C to topi dobre na ten jeho algoritmus,ale kolem > -10C uz zase musim tu topnou krivku korigovat,nebot to uz zase pousti do > okruhu vodu 45C a to uz topi dost dobre. Rekl bych, ze to mas spatne serizeny.. strmost i nejaky ten referencni bod by se mel nechat nakonfigurovat (moje ovladani kotle to ma v nejakem servisnim menu, ktere by mel serizovat servisak - stejne bych se v tom sam hrabat nechtel). Ray