Posted By: klak (a kam jde ten kour?) on 'CZbuilding'
Title:     Re: Vetrani teple spizirny (was: Suseni rucniku)
Date:      Wed Aug 13 13:59:07 2008

> > Otevirani okenka do svetliku moc nepomahalo, neb kotel je vyse. Tak jsem 
> > udelali pod stropem ventilacni mrizku do svetliku a od te doby je klid. 
> 
> No, taky myslim, ze to tak bude. Jenom by mne zajimalo,
> jestli staci nejake min brutalni reseni (mrizka ve vnitrnich dverich,
> ten zminovany ventilator), nebo mam rovnou nechat udelat novu diru
> do zdi - tesne pod stropem, primo nad kotlem.
> 
> Kelar

Hlavnim zdrojem tepla je kotel, zvlaste jeho horni cast s odtahem spalin 
(pokud neni kondenzacni nebo turbo). Teply vzduch jde nahoru, ventilace jde 
cestou nejmensiho odporu a nejkratsi cesty. Tudiz mrizka do horni strany 
dveri nic neresi ale mrizka pod stropem do prilehle mistnosti by uz mohla, 
pokud se ti nechce prorazet na fasadu, a v pripade ze to je jizni fasada, tak 
by to mohlo byt i lepsi reseni, ne? :-)

klak
 